北京鲁能物业有限责任公司通过设备改造、科技创新、强化管理、引进新技术、利用再生资源等措施推进节能减排工作。2009年全年公司所管理的项目已实现电节约90.35万千瓦时、水节约19.5万立方米、燃气节约103.09万立方米,总计节约费用约318.92万元。

  与专业单位合作,实现节能技术改造

  与供暖专业公司合作,对分公司供暖系统进行节能改造

  陶然分公司对供暖系统加装了节能控制器,改造了管道设置,进行了水力平衡调整,从而实现根据温度变化自动控制供暖温度,一个供暖季节约天然气43.47万立方米,节约费用84.76万元。

  佳境分公司供暖系统加装了供暖装置;改造了一次供水循环泵,由15千瓦更换为5.5千瓦;改造了二次供水循环泵,由30千瓦更换为7.5千瓦;改造了热风幕循环系统,取消了热风幕循环泵5.5千瓦;改造了生活热水系统,一次生活热水循环泵由0.75千瓦更换为0.37千瓦,二次生活热水循环泵由7.5千瓦更换为1.5千瓦。共计减少用电功率43.88千瓦。

  通过改造年节约燃气26,269立方米,节约费用5.25万元,节约电能14.16万千瓦时,节约费用11.75万元。

  名苑分公司针对供暖系统实际情况,对两个锅炉房进行了联网改造;减少了一套供暖循环系统;将一次热循环泵55千瓦更换为30千瓦;生活热水一次热循环泵由9千瓦更换为7.5千瓦,二次热循环泵15千瓦更换为4千瓦。共计减少用电容量92.5千瓦。根据实际统计,2008—2009年供暖季节电20.8万千瓦时,节约费用17.72万元。节约燃气14.7万立方米,节约费用28.8万元。总改造费用35万元,一年即可收回投资。

  与节能监测专业公司合作

  在佳境分公司加装能源检测装置。该设备能够对中央空调制冷机组能源使用情况实施有效监测,杜绝能源浪费使用。

  与照明专业公司合作,照明系统更换LED光源

  2009年5月份采用能源合作方式首先在佳境分公司停车场引进LED光源。同等照度下,LED13.5瓦日光灯管可代替40瓦普通T8日光灯管。截止2009年11月份,分别在名苑、西单、椿树园、高尔夫公寓共计四个分公司的停车场及24小时照明场所进行了节能光源更换,共计更换LED灯管1,194支。根据实测年可节电32.37万千瓦时。

  合作进行电梯节能改造

  在佳境分公司B座电梯安装了电梯节能装置。其节能原理是:电梯运行中的动能、势能及机械能所产生的直流电能通过变频器的电容储存,在变频器的电阻上予以释放。该装置可将直流电能转换成交流电能回馈到电网,同时减少了变频器电阻的发热量,减少了空调使用耗能。

  经运行实测,佳境分公司原两台电梯每天耗电132千瓦时,改造后每天耗电83千瓦时,节电效果达37%。

  公司将进一步拓展合作范围,与高等院校、科研机构及国际节能机构等专业单位更多合作。

  针对现有设备进行节能技术改造

  风机改造。椿树园分公司原风机功率为18千瓦,排风量为2万立方米,实测风量为0.7万立方米,根据实际使用更换改造为7.5千瓦,排风量为0.7万立方米的风机。改造前年用电量65,700千瓦时,改造后年用电量27,325千瓦时,年节电38,325千瓦时,年节约费用32,619元。改造投资6,000元,不到三个月即可收回投资。

  新风机管道合并使用改造。椿树园分公司原19#新机功率9千瓦,只为书店一户业主供冷。从21#新风机组敷设管道48平方米,利用21#新风机为书店供冷,停用19#新风机组,减少用电功率9千瓦。一个供冷季节电12,960千瓦时,节约电费11,016元,改造费用9,000元,一个供冷季将投资全部收回。

  配电室主接线改造。高尔夫公寓项目配电室原设计有4台1,000千伏安主变,4台主变必须同时投入运行才能达到低压互为备用。为减少主变空载损耗,对主接线进行了改造,停用2台1,000千伏安主变,同时达到了低压互为备用的目的。投资2万元,改造后,年可节电5万千瓦时,节约电费4万多元。

  供水水泵改造。佳境分公司高区供水水泵原功率为15千瓦,流量21立方米/小时,扬程120米。经实际测量,单位时间用水最大需求量8.7立方米/小时。改造为功率5.5千瓦、流量为10立方米/小时、扬程120米的供水水泵。减少功率9.5千瓦,全年节电34,675千瓦时。节约电费29,473元。

  楼道长明灯声光控制改造。各项目针对楼道长明灯进行了改造,加装了声光控制开关。共计改造742支。对公共区域照明实行分区域控制,加装了多联开关,做到分灯分区域控制。

  中水水泵停用改造。中环科分公司中水系统原J03区域有一台7.5千瓦加压泵对中水加压。经测量,市政中水压力可满足使用,经过改造对7.5千瓦水泵进行了短接,取消了7.5千瓦水泵使用,年可节电4,380千瓦时。

  供冷排污水改造。原西单国际大厦每年供冷排污水达1,200吨,通过改造,将排污水收集用于保洁用水,每年可节水850吨。

  引进中水进行绿化用水。优山分公司原使用自来水进行绿化浇灌。通过改造,引进了市政中水进行绿化,减少了自来水使用,每年可节约自来水18.7万立方米。

  非传统能源利用

  针对既有建筑成型的状况,加装了太阳能庭院灯,减少了基建投资和传统能源的使用。

  利用楼顶空间,加装了太阳能光伏发电装置。太阳能组件容量3KW,采用400AH蓄电池8只,电源电压48V,输出电源采用逆变方式输出。在连续三个阴天情况下,确保太阳能光伏驱动负载300瓦每天不小于8小时用电需要。

  利用雨水排水管道,改造加装了雨水收集器,利用雨水作为绿化用水。改造了渗水砖便道,增加了自然蓄水功能。

  加强管理,促进节能减排

  建立能源计量台帐,定期查验、分析、对比,及时发现存在的问题。

  根据用电负荷,结合配电室主接线正常运行方式,及时调整主变投切台数,减少主变空载损耗,每年节电7.7万千瓦时。

  确保配电室功率因数达国家电力部门规定标准。及时根据运行参数,调整运行电压,投切电容补偿,使功率因数达0.9以上。

  充分利用低谷电力,在低谷时间启动可以启动的设备,达到节约费用的目的。

  合理制定设备开启时间、下班后、节假日期间等,对中央空调、电梯等设备采取必要的节能措施。

  加强计量设备的管理。对计量设备进行查验、核对、对比,确保计量准确性。

  加强对业主的节能减排宣传,向业主发放节能手册。在用电用水场所张贴节电节水提示。使节能减排工作形成了一定的群众氛围。







回复

使用道具 举报

0

主题

143

帖子

143

积分

注册会员

Rank: 2

积分
143
发表于 2019-10-27 15:20:47 | 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
回复

使用道具 举报

0

主题

145

帖子

145

积分

注册会员

Rank: 2

积分
145
发表于 2019-10-28 14:24:16 | 显示全部楼层
不错不错,很好哦
回复

使用道具 举报

0

主题

125

帖子

125

积分

注册会员

Rank: 2

积分
125
发表于 2019-10-29 06:40:17 | 显示全部楼层
写的真的很不错
回复

使用道具 举报

0

主题

121

帖子

121

积分

注册会员

Rank: 2

积分
121
发表于 2019-10-30 06:28:24 | 显示全部楼层
小手一抖,积分到手!
回复

使用道具 举报

0

主题

121

帖子

121

积分

注册会员

Rank: 2

积分
121
发表于 2019-10-30 16:26:05 | 显示全部楼层
前排支持下
回复

使用道具 举报

0

主题

119

帖子

119

积分

注册会员

Rank: 2

积分
119
发表于 2019-10-31 16:44:15 | 显示全部楼层
不错不错,很好哦
回复

使用道具 举报

0

主题

140

帖子

140

积分

注册会员

Rank: 2

积分
140
发表于 2019-10-31 18:02:02 | 显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
回复

使用道具 举报

0

主题

119

帖子

119

积分

注册会员

Rank: 2

积分
119
发表于 2019-11-1 13:29:56 | 显示全部楼层
我是来刷分的,嘿嘿
回复

使用道具 举报

0

主题

140

帖子

140

积分

注册会员

Rank: 2

积分
140
发表于 2019-11-1 19:18:14 | 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


Archiver|手机版|小黑屋|物业BBS论坛 ( 皖ICP备19022415号-2 )

GMT+8, 2020-4-3 02:20 , Processed in 0.281221 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表